[电表倍率与电费的关联]

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 14:55:58
去年 物业 给我们单位安装的电表是 200/5 200/5 200/5,但由于上面的 倍率 是“手写”的,今年 换了新表,然后电表上现在的“钢印”是 200/5 200/5 200/5 ,然后物业认为他们去年安装的电表实际上是20倍的(100/5),所以要我们将去年差额的电费补上,但我认为电表都是物业在安装的,责任并不在我们,而且手写的倍率也是他们自己写的,他说是 100/5 就是 100/5 ?这样明显没有依据,我甚至可以说原本安装的是60倍的呢!因此我想请教大家如果电表换成倍率高一倍的,是不是电费就要翻一倍,因为物业要我们付的电费是去年的两倍,然后还要将去年的差额补上。

是物业的责任,补缴电费他们也该承担一部分。
原则是电流互感器变比多大,也应配同等变比的电度表。否则将产生混淆。如果你们怀疑互感器的变比是200/5的,可以将互感器取下找权威部门校核。

20倍的(100/5),按200/5计算,会多收电费。
互感器(不是电表)换成倍率高一倍的,电量就要翻一倍!
现在不是物业要你们付的电费,而是应退电费给你们!!!

是的 倍率多几倍就是几倍

原则上是这样